Prześlij obraz 4K na odległość do 200 metrów - bezprzewodowo!
169,74 zł brutto
Produkt dostępny na zamówienie
PSB-1002435 to zasilacz buforowy impulsowy do zabudowy, który został stworzony w celu nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 24V DC (+/-15%). Urządzenie marki Pulsar jest kluczowym elementem profesjonalnego systemu zabezpieczeń.
Zasilacz dostarcza napięcia U=27,6V DC o wydajności prądowej: (1) I=1,5A + 0,3A ładowanie akumulatora lub (2) I=2.5A+1.0A ładowanie akumulatora. Sumaryczny prąd odbiorników + akumulator wynosi max. 3,5A. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz PSB-1002435 jest wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe oraz nadnapięciowe.
– bezprzerwowe zasilanie DC 27,6V/3,5A
– szeroki zakres napięcia zasilania AC 176÷264V
– wysoka sprawność 83%
– kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
– ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
– prąd ładowania akumulatora 0,5A/1A
– dodatkowe akcesoria: moduł automatyki MPSB24 (wyjścia techniczne):
·wyjścia techniczne EPS zaniku sieci 230V
·wyjście techniczne PSU awarii zasilacza
·wyjście techniczne LoB niskiego napięcia akumulatora
– zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciem i odwrotnym podłączeniem
· sygnalizacja optyczna LED
· zabezpieczenia:
·przeciwzwarciowe SCP
·nadnapięciowe OVP
·przepięciowe
·przeciążeniowe OLP
Model | PSB-1002435 |
---|---|
Producent | Pulsar |
Zasilanie | 176÷264V AC |
Pobór prądu | 0,9 [email protected] max. |
Moc zasilacza | 100W max. |
Sprawność | 83% |
Napięcie wyjściowe | 22V÷ 27,6VDC – praca buforowa 19V÷ 27,6V DC – praca bateryjna |
Prąd wyjściowy tAMB<30°C | 3A + 0,5A ładowanie akumulatora 2,5A + 1A ładowanie akumulatora |
Prąd wyjściowy tAMB=40°C | 2A + 0,5A ładowanie akumulatora 1,5A + 1A ładowanie akumulatora |
Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 24÷28V DC |
Napięcie tętnienia | 150mV p-p max. |
Prąd ładowania akumulatora | 0,5A lub 1A max |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP | elektroniczne |
Zabezpieczenie w obwodzie akumulatora OLP | bezpiecznik topikowy |
Zabezpieczenie przepięciowe | warystory |
Zabezpieczenie nadnapięciowe OVP | >32V (przywracane automatycznie) |
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP | U<19V (± 5%) – odłączenie zacisku akumulatora |
Optyczna sygnalizacja pracy | LED zielona – obecność napięcia AC |
Wyjście sygnalizacji optycznej LED | LED AC- obecność napięcia AC LED DC- obecność napięcia na wyjściu zasilacza |
Dodatkowe akcesoria | Moduł MPSB24 (wyjścia techniczne) |
Warunki pracy | II klasa środowiskowa, temperatura: -10 °C÷40 °C wilgotność względna 20%…90%, bez kondensacji |
Wymiary | L=199, W=97, H=42 [±2mm] |
Waga netto/brutto | 0,6kg / 0,65kg |
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007 | I (pierwsza) – wymaga przewodu ochronnego |
Deklaracje, gwarancja | CE, RoHS, 2 lata od daty produkcji |
Złącza | zasilanie: Φ0,63÷2,5 I/O PCB: Φ0,41÷1,63 wyjścia akumulatora BAT: 6,3F-2,5/40cm, wyjście sygnalizacji optycznej: wtyk 3-pin 5 mm |